详细分析大容量的变频器运用方法

发布时间:2013-10-02 04:57:06浏览次数:2867

      现在不少工厂还在变频器室重新安装柜式空调,以降低室内温度。目前使用最先进的旋涡压缩技术的某品牌空调柜机的功率与制冷量之比(此制冷量以室内27e干球、1915e湿球和室外35e干球、24e湿球为标准)。

  要安装三台大功率空调才能解决问题。安装多台大功率空调不但会增加投资,而且还在一定程度上提高了企业的生产成本。所以我们有必要对变频器的安装布置及其对环境的要求作仔细的分析。

  分析和对策空气冷却型变频器无论是柜内安装离心风机还是柜顶安装轴流风机,其风道的设计都是冷空气从柜底部的通风孔引入,经过整流和逆变器功率器件组带走它们散发出来的热量,热空气从柜顶排出。

  目前几乎所有的变频器都是靠墙安装或近墙(距离500mm左右)安装,这就为管道通风冷却方式提供了便利的条件。将变频器柜顶通风孔用管道联接,向上穿过屋顶通向室外,室外通风口的构造要充分考虑到避免潮气、强风和雨水的侵入。此做法要改变一下原有的风路的设计,风道加长,风阻增加,因此必需在室外管道的末端安装匹配的离心风机,才能保证原有变频器冷却方式所需的通风量要求。这样可以将变频器运行时散发出来的热量直接排到室外,确保空气冷却型变频器所需的环境温度要求。如果变频器室的布局使通风管道不能直接向上穿过屋顶,则可以设法使管道横向穿越外墙而将热空气排出室外,但这种方案中风道的风阻系数更大,应配置更高风压的风机才能达到应有的效果。

  所以两个方案相比,以通风管道向上垂直穿越屋顶为佳。

  由于空气冷却型变频器是依靠空气的流动而带走其散发出来的热量,所以流经柜体的空气流量是很大的。又因为我国目前的空气质量不佳,空气污染指数(主要为尘埃颗粒)在南方(如上海、苏州)约为50100之间,在北方某些城市已达到100150甚至更高,空气质量接近轻度污染。虽说变频器的电子线路是工业级的,它的冷却空气无须净化处理,但因其流量大,变频器的电子线路受污染程度则大大超出我们原来的预计。为了保证变频器在恶劣的空气条件下正常运行,应根据实际使用情况,适当提高其标准防护等级至中压开关柜同样的水平即IP41,并增强变频器通风口滤网的过滤清洁能力,平时应特别注意对变频器的清洁和维护,通风口滤网每周清洁一次,以防滤网堵塞通风量减少而使变频器柜内的温度升高。变频器柜内各部分也应经常清洁,以防积灰影响绝缘。

  我国江南一带每年有近一个月的梅雨季节,而且由于自来水生产的特殊性,水厂或取水泵站往往建在近水的地方,变频器所处环境的空气相对湿度就会较大。当变频器连续工作时,因其发热量较大可基本不受此影响。但在变频器停运期间,如正好遇到空气湿度高的情况,就可能由于凝露的产生而对变频器造成不小的损害。因此可以考虑在变频器柜体内同中压开关柜一样配置适当数量的PTC发热防潮元件,在其运行时PTC加热回路断电,在停运时将PTC通电加热,使变频器柜内温度高于周围环境温度,即可起到防潮的作用。