变频器调速控制系统的制动问题
发布时间:2015-01-08 09:32:48浏览次数:2498这三种制动方式各有特点,适用的条件和场合也不尽相同。
直流制动一般在通用变频器中可以通过对变频器的设置以下几项参数来达到。
1、先把是否启用直流制动功能这一项选择为启用。
2、根据实际需要设置直流制动电流。(一般可以在 0~400%之间选择)
3、设置制动时间,也就是向定子绕组内通入直流电源的时间,它应比实际的停机时间 略长一些。
4、设置直流制动的开始频率,即当变频器的工作频率下降到多大时开始由再生制动转 为直流制动,这要根据负载对制动时间的要求来设定。一般地说,负载对制动时间没有严格 要求的情况下,这个值应该尽量设置得小一些。 需要注意的是,如果 2、3、4 项设置过大的话,会引起电机过热。 当设备需要进行频繁的制动或高转矩制动时,就应当选择外接制动电阻和制动单元。外 接制动电阻和制动单元的作用就是在变频器频率下降时,把拖动系统反馈到变频器直流电路 中的能量消耗掉。变频器把外接制动电阻和制动单元作为选配的元器件,需另行购买,它的连接方法以及 选件的规格要求一般都会在变频器说明书上介绍。 整流回馈制动的原理是:当给定频率下降时,如果电机的同步转速低于转子转速的情况,这时电机处于再生制动的状态。如果此时有回馈制动单元,那么它可以将电机再生的电能反 馈到电网中,从而使整个调速系统处于回馈制动状态,不但节省了能源,还增大了制动转矩。 这对于中大功率电机、开卷机和起重机械下放重物的工作状态来说,尤为重要。 整流回馈单元既能为变频器提供公共直流电源,又能使电机制动的能量回馈电网,因此 它适用于回馈能量较多的系统,同时也可以由一台整流回馈单元构成公共直流母线下挂多台变频器的形式。
需要注意的是,回馈制动单元也称为有源逆变单元,实现有源逆变的两个基本条件是: 主线路应有一个具有较高质量的不低于90%额定值的交流电源;主线路的设计功率必须足够大(相当于所连接变频器总功率的 100 倍)。