  使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。

  有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。   

  为什么呢?  

  漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。

  变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。   


案例: 

  一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。   


问:有没有什么简单有效的解决方法?  

答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上, 所以漏电保护器肯定会跳。   

下面出几种方法:  

方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可; 

方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。 

方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。 

方法四:把漏电保护器短接掉